    Andrei
    Stăpânul cheilor

    Sal.
    Ai o problema sau a aparut o defectiune la centrala termica? Detaliaza in acest topic si vom cauta solutii impreuna.

    – centrale pe gaze, pe lemne cu gazeificare sau fara.

    #8515

    Gelu

    Salut. Am o centrala pe lemne cu gazeificare, care a trecut printr-o iarna.

    Problema este ca mi se pare ca se ard prea repede lemnele. Precizez ca folosesc numai lemne de fag, foarte rar stejar si cam la 3 ore, cand e ger afara (minus 10-15 grade) trebuie sa umplu cazanul din nou.

    Care ar putea fi problema?

    lemnele sunt uscate, casa este din caramida de 38 porotherm, parter plus etaj, centrala este setata cam la 70-80 de grade, am si un boiler care merge tot pe lemne, de 100 litri. Noaptea sa zicem ca fac un plin de cazan la 12 iar pana dimineata focul este stins.

    Astept idei. multumesc

    #8517

    Adrian

    Salut Gelu

    la 3 ore bagi lemne cam des.

    – ai robineti termostatati la calorifere? conteaza f mult. mai ales ca in camerele unde nu sta nimeni, setezi temperatura mai mica. Astfel se plimba mai putina apa prin tevi / radiatoare si deci arde lemnul mai greu

    – ai izolatie cu polistiren la casa? chiar si la porotherm de 38 e nevoie de polistiren.

    mai da-ne detalii despre centrala ta. ce marca e etc

    #8520

    Gelu

    Salut Adrian. Nu am robineti termostatati. Cei care mi-au montat centrala nici nu mi-au zis de asa ceva. Am niste robineti normali.

    Casa nu e placata cu polistiren

    #8521

    Lidia

    e nevoie de polistiren. o casa izolata mai bine pierde mai greu caldura deci consumul de lemne va fi mai mic

    #8522

    Adrian

    Gelu. centrala va consuma mult mai putin daca iti vei monta robinetii de care iti ziceam mai sus.

    Mergi la o firma specializata si spune-le ce vrei. iti vor recomanda ei de care sa cumperi si o sa ii si monteze

    #9111

    Andra Dumitrescu

    Ajutor ca ma transform in sloi de gheata, sunt la munte , da ? Am introdus prea multe lemne in centrala, deci supraincalzire care a condus la paraituri, zgomote acute de la pompa, manometrele date peste cap, ce fac dragutilor , stie cineva cat de cat ? Tare va multumesc !!!

    #9112

    Relu

    Andra, scapa de focul din cazan. nu cumva sa bagi apsa il stingi. ideal ar fi sa scoti jarul cu o lopata.

    ce presiune arata acele acum?

    #9113

    Relu

    scuze. apa am vrut sa scriu. sa nu cumva sa bagi apa in cazan

    #9125

    Andra Dumitrescu

    MULTUMEEEESC MUUULT ! Am scos totul cu grija ! Numai ca acum, dupa 24 de ore, manometrul pentru introdus apa in centrala, dupa ce dau drumul robinetului, urca pana unde trebuie, inchid robinetul si imediat coboara rapid ! Deci nu am control, nu stiu daca am apa la centrala sau nu ! Manometrul fixat pe centrala, altul, cel care indica pana unde pot introduce lemne, cata caldura am voie sa fie, a depasit mult (in momentul cand nu am fost fost atenta si am supraincarcat cu lemne, nu l-am supravegheat !) zona de accept si a sarit peste. Deci sunt toatl confuza, ce Dumnezeu sa fac, pompa sa fie de vina, un blocaj pe undeva ? Scurgeri de apa nu am, deci tevile sunt intregi, in calorifere este apa ! A, da, am un cazan tip boiler mai sus de centrala, e gol golut, nu vrea sa se umple deloc, alta belea ! Iar boilerul de la baie e plin ! Ce s-a intamplat nu stiu, instalator pe munte nu exista, pana aduc unul din oras ma congelez cu siguranta, alta soba nu am niciunde, doar aragazul !!! Offf, astept raspuns si iarasi multumesc tare mult !

    #9127

    Andra Dumitrescu

    Presiunea acelor manometrului de pe soba ( cadranul e impartit in doua, sus am un ac care s-a oprit la zero, cel de supravegheat, iar pe alta gradatie in partea de jos a cadranului este unul tot alb oprit la zero si altul rosu oprit la trei ! Mai este unul separat, un manometru pentru umplerea cu apa , despre acela am spus ca merge in sus cand deschid robinetul si dupa ce inchid cade la zero in cateva minute ! Cama atat stiu si vad, raspund la orice alta intrebare, da ?

    #9128

    Liviu

    Andra nu te juca cu centrala ca nue  de joaca. suna la un instalator adevarat sa iti rezolve problema. e o defectiune pe acolo

    #9129

    Relu

    da andra. suna urgent la o firma care monteaza centrale. nu e niciun oras prin apropiere? se pare ca e o defectiune prin instalatia centralei. nu stiu ce sa zic mai multe. trebuie cineva sa vada exact la fata locului

    #9277

    liviu

    andra nu cumva ai golit  instalatia centralei de apa si ai lasat robineti de golire deschisi alta explicatie ar fi ca daca a ramas cu apa a inghetat instalatia si ai o spartura si pe acolo se pierde presiunea daca nu locuiesti in permanenta acolo si nu se face foc continu in instalatie trebuie bagat antigel

    #9278

    liviu

    gelu un motiv pt care bagi lemne des ar fi dimensiunea ma refer la grosime tipul centralei daca este cu gazeificare ‘vezi ce scrie in carte acolo ar trebui sa dea consumul pe kw in metru spatial (CUB) pe sezon sau in kg/ora tot acolo ar trebui sa fie date si dimensiunile lemnelor  pt functionare optima

    #9342

    Gelu

    Salut Liviu. Ai centrala pe lemne? cam la cate ore bagi in ea? si cum ai lemnele taiate?

    #9411

    Alexandru Gaorgescu

    Am o centrala pe lemne VIADRUS U22 40kw,doua pompe LAING de 80-115 w si 115-130w.Ma puteti ajuta cu o schema pentru a instala centrala,pompele si ce mai este nevoie pentru functionarea ei. Clapete sens;Ventil termic de amestec(tur sau retur).Am vas de expansiune deschis de la o centrala Termofarc pe care vreau sa-l folosesc. Va rog sa ma indrumati cu sfaturi pantru a monta centrala.

    #9527

    liviu

    buna gelu, am o centrala pe lemne cu gazeificare Atmos de 32 kw ,lemnele le am taiate la 33cm,o sa te umfle risul dar mi am facut o capra copiata dupa VOLFCRAFT,pun lemnele pe ia si le  tai in trei ultima bucata iese ori mai lunga ori mai scurta sti cum este cu metrul ,perioada la care bag lemne 5-8 ore ,noaptea bag butuci si tin cam 8 -10 ore,depinde f mult de grosime la mine scrie cartea  diametru lemne 80 -150 mm asa ca cam asta este ,la tine ar putea fi o problema la montaj

    #9530

    liviu

    ALEXANDRU,schema este de la alta centrala dar in principiu ar trebui sa mearga,http://www.atmos.cz/romania/instalace-kotlu

    #9863

    Dumitru

    in caz de urgenta, inainte de a scoate lemnele din cazan, trag maneta si intrerup legatura cazanului cu cosul de fum si apoi stropesc cu otet, peste lemnele si jarul format;la temperatura, otetul se transforma in bioxid de carbon si apa (bioxidul de carbon nu intretine flacara); am si eu un cazan Legno productie Cehia, clasic pe lemne;am reglate: pompa de circulatie de pe teava de retur (senzorul este pe teava de bypas)  sa lucreze la 40 grade, pompa de circulatie pe tur(cu senzor montat pe retur), la 50 grade iar termostatul care deschide/inchide usa de la cenusar, reglat la 65 grade; am probleme ca se depun pe peretii interiori ai cazanului si pe usi, tot pe interior, ca un bitum;rog pe cineva care a mai intalnit acest fenomen, sa-mi de sfaturi utile;rog sa fiu contactat pe: dumitruv_2007@yahoo.com;va multumesc anticipat, Dumitru.