  • #28769

    QFG Proiect

    Buna ziua,

    Cauze pot fi mai multe :
    – centrala prea mica pt spatiul incalzit + boiler
    – cos de fum prea mic ca inaltime => tiraj prost = randament prost (mie mi se pare cam mic cosul de fum, oricum legea va spune sa faceti cosul de fum cu 1 m peste coama casei, asta daca nu aveti o casa mai mare in apropiere, avand casa cu etaj => 2,5+2,5+1=6m minim
    – cos de fum prea mare => o parte din caldura se duce pe cos – nu e indicat sa se supradimensioneze cosul
    – lemne verzi
    – temepratura cam mare in casa, mai ales noaptea (fiecare grad in plus duce la un consum de aproximativ 7% de combustibil)
    – pompa de la boiler legata pe direct (am avut un caz la care pompa de boiler mergea non-stop, avea tovarasul un consum de lemne si niciodata nu era cald in casa)

    Intr-o casa noua tot timpul este un consum mai mare de combustibil. Pana se usuca pereti/sape, pana intra casa intr-un regim termic. La capitolul asta ar trebui sa vorbiti si cu un constructor, el va poate da detalii mai multe despre uscare pereti/sape

    Imi pare rau, dar de obicei raspunsul la problema d-voastra nu e prea simplu.

    Paul Goron
    0745 / 090.451
    qfgproiect@gmail.com

    #28883

    silviu

    Domnule Paul Goron necesarul de caldura este de 20.000kcal/h.Nu stiu cat influenteaza cosul randamentul centralei?Daca si conceptia de constructie al acestei centrale nu este cel mai optim.In cartea tehnica scrie ca are un randament de 82% ma indoiesc ca eu nu obtin nici macar 40%.Vasul de acumulare(pufferul)este de 1000l.Fluctuatiile de temp.in centralasunt f.mari,porneste pompa principala (cazan-vas acumulare)85-90grade se opreste la 70 dar pe urma dureaza 15min pana ajunge din nou la 90grade.V-am spus casa este izolata,tamplaria este curanduri de geam (tripan)si totusi se incalzeste greu si se raceste (scade cu 2grade pana dimineata)iar vasul daca seara are 70 grade dimineata are 30-35 grade.Va pot suna sa va pot explica mai bine simtomele si sa ma lamuriti mai usor,oricum va multumesc.silviucodin@yahoo.com

    #29442

    Dorel

    Pentru alimentarea pompelor cu energie electrica cand lipseste reteaua exista 2 solutii:
    – grup electrogen automat (care sa aiba pornirea electrica -demaror ) care se gaseste de la 12KW in sus (recomand cele cu motoare cu 6cilindri in linie)
    Grupul electrogen se dimensioneaza in functie de totalul consumurilor din casa pentru maxim de confort iar puterea este de +20 – +50% mai mare decat acel consum.
    – baterii de acumulatori si invertor
    ATENTIE! Trebuie utilizate invertoare „true sinus”, adica forma de unda sinusoidala la iesire, cele „pseudo” au iesire dreptunghiulara si pot distruge motoarele de 220v de la pompele de circulare a apei.
    Motoarele sincrone la 220v au nevoie la pornire de 5-10 ori puterea nominala, de aceea alimentarea trebuie proiectata in consecinta.
    Pentru 2000w este nevoie de un invertor de cel putin 4000w.
    In functie de autonomie (cate ore trebuie alimentate pompele pe baterii ) se alege capacitatea acumulatorului.
    Deoarece este o putere mare, este nevoie de o baterie de acumulatoare de 50v (4 baterii de 12v in serie) pentru reducerea curentului prin si a sectiunii cablurilor utilizate la conexiuni.
    Bateriile de acumulatori trebuie sa fie speciale, cele ” de stocare”, care sunt diferite de cele „auto”.La Bucuresti, firma care fabrica baterii auto, construieste si baterii de stocare.
    Bateriile auto trebuie sa dea un curent mare la pornire tipic 10 ori capacitatea, insa cu motorul oprit, daca lasi farurile aprinse, in cel mult 2ore se descarca.
    Bateriile de stocare pot livra curent pe o perioada mult mai mare in functie de incarcare.
    De ex, ai o baterie de 12v si 120A, poate livra 10ore un curent de 12A sau 20 ore un curent de 6A sau 120 ore un curet de 1A
    Iar bateriile au nevoie de un circuit de incarcare si monitorizare.

    Sunt sisteme destul de costisitoare, de aceea sunt utilizate in 2 situatii:
    – cand se doreste o autonomie cat mai mare fata de reteau de energie electrica
    – cand exista in zona intreruperi lungi sau dese ale retelei de energie.

    Pentru variante low cost, se utilizeaza doar un inverter cu un acumulator de 12v care sa
    alimenteze doar motorul la o singura pompa (cea care are circuitul din dormitor) si automatica centralei termice.

    Ca varianta de rezerva este excelenta utilizarea unui semineu!

    #29861

    POP CALIN

    Am o centrala pe lemne clasica Viadrus si un boiler mixt, vara pe curent iarna pe instalatia de caldura de la cazan. Sunt legat la reteaua de apa din sat care pentru ca a fost prost proiectata are presiune foarte mare prin urmare am instalat si un reductor de presiune.
    Intr-o dimineata ma trezesc in camera cazanului ca este plin de apa. Cedase supapa de siguranta pentru ca crescuse presiunea peste 2,5. Am banuit ca s-a defectat robinetul de alimentare apa cazan si a scapat apa in interiorul instalatiei iar cand presiunea a crescut la 2,5 a cedat supapa de siguranta. Am chemat un instalator si am schimbat acel robinet si am pus o supapa de siguranta noua. Cu toate acestea am sesizat ca presiunea in cazan creste in continuare ca si cum pe undeva ar intra apa in instalatie. Dupa mai multe incercari si testari am constatat ca daca izolez boilerul (sa nu mai treaca apa calda din cazan in boiler) presiunea nu mai creste la cazan.
    Si acum intrebarea: Este posibil ca sa se fi fisurat ceva in boiler si astfel apa sa intre din boiler in circuitul de incalzire cazan si astfel sa imi creasca presiunea. Si daca este asa se mai poate repara acel boiler sau trebuie sa-mi cumpar unul nou.
    MULTUMESC

    #29944

    dumitru

    buna ziua am o centrala pe motorina si de ceva timp porneste apoi se opreste si nu mai vrea sa porneasca decat de la manual de la butonul restart

    #31764

    Dan

    Buna ziua, am o centrala termofarc de 25,6 kw, pe lemne. de 2-3 saptamani tot imi scade temperatura de incalzire pe manometru. acu oricat fost as face nu urca mai mult de 50. am curatat-o, am curatat focul., centrala e noua instalata in septembrie 2013. lemnele sunt uscate, bag fag si carpan si stejar. presiunea e ok, caloriferele aerisite. ce ar putea fi?

    #31815

    QFG Proiect

    Buna ziua,

    Pt. D-nul Dan,

    Nu vreau sa fiu rau, dar pe manometru nu apare temperatura ci presiunea.
    O sa iau de buna ca va scade temperatura pe termometru (sau termo-manometru, depinde de ce aveti instalat pe instalatie/CT)

    De obicei fenomenul apare cand CT a fost calculata subdimensionata.
    Cum in ultimul timp a fost mai rece, este posibil ca CT sa nu faca fata la a incalzi spatiul d-voastra si apa din boiler.
    Incercati sa opriti pompa pt boiler. Daca in situatia cu pompa de boiler oprita, apa din CT creste la cat vreti d-voastra (70-80*C, nu stiu la cat o aveti setata), atunci asta e problema, daca nu, mai trebuie sapat.

    Cu stima,
    ing. Paul Goron
    0745 / 090.451
    qfgproiect@gmail.com

    #31833

    radu jidvei

    sa defectat garnitura de azbest la centrala sime 4, din snur azbest, cum remediez?.

    #32160

    Catalin

    Dragilor detinatori de centrale termice pe lemne cu gazeificare ATMOS 32KW.
    Nu am experienta in asa ceva, dar un lucru este sigur- de cand am montat un horn profesionist cu lungimea de 6 m izolat foarte bine centrala duce cam 12 ore indiferent de temperatura de afara.
    In concluzie sunt ffff multumit. Este o joaca sa ai asemeneacenrala.

    #35798

    doru

    Salut. Am o centrala viadrus U22 de 35 kw careia urmeaza sa-i inlocuiesc unul dintre elementii intermediari( care s-a fisurat) si totodata sa-i mai adaug inca trei elementi .Ma intereseaza cu ce pasta ( mastic )sa etansez niplurile de legatura dintre elementi. Multumesc

    #38431

    Cristi

    Buna ziua. Am o problema destul de mare cu centrala cu gazeificare pe lemne „Sigma”. O am de 2 ani si din prima zi si pana in prezent scoate fum pe usa din fata cand alimentez cu lemn de parca ar fii cosul acolo. Am incercat si am verificat totate variantele ce le-am vazut pe site-uri. Cosul are diametrul interior de 180, are o inaltime de vreo 6,5metrii, cu vreo 2 metri deasupra casei. Lemnul este uscat, tinut de pe un an pe celalalt, cosul si centrala sunt curatate, dar tot degeaba. Iesirea din centrala este la un unghi de 35 grade spre cos si are vreo 70 cm. Nu stiu ce sa mai fac cu centrala, este foarte neplacut pentru ca, cand alimentezi iti intra fumul pana si sub piele. De ars arde bine, si alimentez de doua ori pe zi, dimineata si seara. Am observat ca se scurge gudron prin cosul zidit, dar nu cred ca are cum sa traga aer fals pe acolo. Nici nu stiu cum de iese gudornul pentru ca am facut cosul din prefabricate rotunde speciale iar apoi betonate. Cum poate sa treaca gudronul prin acele prefabricate si prin beton???.
    Mai este o problema: diferenta de temperatura intre tur si retur este in jur de 15-20grade. Mie mi se pare ca este cam mare. Robinetii caloriferelor sunt reglati corespunzator, am 9 calorifere, casa este pe lungime (circa 22m) si am o pompa grundof de 40. Ma gandesc ca o fii pompa prea mica????
    Va multumesc si astept raspunsul dumneavoastra.